Тим
при проектирование банков учитываются МГСН 4.10-97 и ВНП001-95(001-01)
при наличии сейфовой, кладовой и депозитария
согласно этим документам
приток через предсейфовую, преддепозитарий и т.д.
но: МГСН-отдельная вытяжная система для кладовых ценностей
ВСН отдельная приточная и вытяжная ситемы
чему верить?
и как все таки в конструктиве выглядят вентиляционные утки?
vikor
Верьте ВНП 001-01! Утки выглядят как $: два сваренных между собой отвода с отверстиями в разные стороны!
С уважением!
Тим
вот что удалось на сегодня выяснить:
сбербанк и центробанк - однозначно по ВНП то есть отдельные приточки на кладовую и общеобменка
и отдельные вытежки
с кассового зала
с операционного зала
с кладовой
и общеобменная

считаю полная чушь
сейчас проектирую три офиса СБ
еще могу понять на 600м2
с трудом на 350
но на 100 квадратах шесть систем!!!!!!!
плюс сан узел)))))))
ASD
Всё гораздо проще:
П+В1 на зону операционистов, клиентскую зону, кассовые кабины, комнату отдыха и тд.
В2 на сан. узел
В3 на сургучницу
В1 на гардеробную комнату ( если таковая есть ) и электрощитовую (UPS)

P.S. Вообще сначала не плохо бы выяснить сколько $ выделено на ВиК в локальной смете СБ - это сильно влияет на количество систем (шутка).